七天 2013-05-26 12:51:54 | 河南省 其他专业 | 1614查看 4回答
急,求前辈指点,关于框架结构放线。
事情是这样的,我刚换了个工地,这个工地上以前有一个技术员,水平一般。筏板基础,地下室已完,一层楼板标高_0.3,刚打完灰,今天放线,我拿着_0.3~4.7层的柱子图去放线,结果他说应该按4.7~7.7的柱子图放线,说是柱子有变截面。当时我就迷糊了,就算有变截面也应该是拿_0.3这一层的图放线啊。 我工作经验不多,有点缺乏自信,我想问一下前辈门,难道我错了?那个技术员看起来也是个老技术员了。没有分了,不好意思,谢谢了 。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“一层楼板标高_0.3,刚打完灰”。不知道你讲的这个一层楼板,指的是一层底板还是一层顶板。如果是一层底板标高—0.3,应该是—0.3~4.7层的柱子图去放线;如果是一层顶板(标高—0.3是不对的),应该是按4.7~7.7的柱子图放线。
2013-05-26 13:20:19
-
你说得对,干到哪放到那,但放线是先放控制线,如轴线交点,然后再放柱断面
2013-05-26 21:22:34
-
只要记住往上一层放线就对了。
2013-05-27 22:48:27
-
同意楼上观点,路过学习!
2013-05-28 10:20:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看