qychen123 2013-05-26 17:39:10 | 北京市 安装 | 2484查看 2回答
关于接地母线敷设
套接地母线敷设定额时,什么情况下需套“户外接地母线敷设截面600mm2以内”,什么情况套“户内接地母线敷设”,新手求解。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套接地母线敷设定额时,什么情况下需套“户外接地母线敷设截面600mm2以内”,什么情况套“户内接地母线敷设”,新手求解。 答:户内与户外根据是否在1.5米以外。以外的执行户外,反之执行户内的。 关于截面积根据母线的截面确定。
2013-05-26 20:17:59
-
在室外埋地敷设的,且接地母线的规格截面在600mm2以下的时候。户外接地母线安装子目每米含挖土方量0.34立方米。 户内接地母线是敷设在室内不用挖土方的。
2013-05-26 17:54:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看