江浩 2013-05-26 22:17:35 | 陕西省 其他专业 | 604查看 6回答
筏板钢筋问题
筏板基础底板位, 筏板底筋与承台梁水平顺向重叠部位需要布置筏板底筋吗? 图集上面没有明确这个问题。 桩基是预应力混凝土管桩
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳确切的说是不需要布的。 因为这不符合结构受力机理,在施工规范里规定,板筋顺梁方向从梁侧向外50-75布置第一根板筋,定额和软件一般默认按间距的二分之一距离布置第一根钢筋。如果想在进一步了解,建议复习一下钢筋混凝土教材或是设计规范。
2013-05-27 22:21:33
-
这个应该是要扣减的 相当于板和梁的关系 板的钢筋也没有在梁里面布置 如果筏板钢筋在承台梁里面布置了 里面的钢筋是非常密集的 反而不利于混凝土的浇筑 混凝土本身是有粒径的 这样石子就进不到承台梁里面了 这个估计很难找到根据,所以软件给出了这个选择,让你能死能活的,你们争好了再说,反正软件都能实现
2013-05-26 22:26:40
-
09G901-3混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(基础),看一下这个你就都明白了
2013-05-26 22:49:57
-
你按图纸画上钢筋就行了,应该要布上的
2013-05-26 22:18:20
-
筏板底筋与承台梁顺向重叠部分不需布底筋,可参照11G101-3 P79梁式筏板基础平板钢筋构造。
2013-05-27 06:53:59
-
你好! 梁底和笩板底一平时,和梁平行的笩板主筋在梁位置不需要不需要布置,如下图
2013-05-27 06:59:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看