央央考试 2013-05-26 22:35:41 | 山东省 其他专业 | 3230查看 9回答
布置板的时候如何划分是单板还是连续板?
框架结构工程,框架梁呈“井”字布置,那么,钢筋算量软件中布置板的话如何确定是布置成单板还是连续板?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳想多算的话用单板,不然的话就用连续板,施工中断与不断都没有硬性要求,够锚就行。
2013-05-26 22:53:20
-
看下结构说明 说明上会具体说 或者看下板配筋图 看钢筋拉通的跨度也可以确定 如果都没有 那按拉通的去算 平法里面有说明 钢筋能通则通的原则
2013-05-26 22:39:43
-
如果配筋都一样,最简单的办法就是多板布筋,把现浇板一起选择,一下布置上受力筋就可以的。 不过实际施工过程不是一起布筋的,因为施工现场不可能钢筋下料太长的,施工、吊装都不方便, 一般也就是一跨一布筋的
2013-05-27 06:24:43
-
你好! 根据平法要求,板底筋是在支座处断开的,板面筋是在跨中1/2处连接,因此正确的布置方法应该是板底筋采用单板布置,板面筋采用多板布置。实际施工中也是这样的。
2013-05-27 06:49:57
-
最好的方法是整体布置,再分割不同板厚,不同标高的的板,这样的话配筋就比较方便些。
2013-05-26 23:07:05
-
在确定是按单板还是多板要从3个方面考虑:1.图纸上板筋布置图 2.图集及规范构造要求 3.钢筋就料
2013-05-27 07:05:57
-
只有受力钢筋需要区分,单板、多板,1.如果受力钢筋跨过多个(框架梁呈“井”字布置)就是多板。2.如果受力钢筋跨过单个(框架梁呈“井”字布置)就是单板。
2013-05-27 08:45:13
-
从平法图中就可以分清是单板还是连续板。单板的钢筋只布置在这一块板中,而连续板的钢筋是连续拉通的。
2013-05-27 09:16:08
-
框架结构工程,框架梁呈“井”字布置,那么,钢筋算量软件中布置板的话如何确定是布置成单板还是连续板?【首先看结构说明,还有可以看板图所画的钢筋线是单板还是多板布置,不是我们自己想怎么布置就怎么布置,设计图纸就是依据】
2013-05-27 14:08:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看