在他乡 2013-05-26 23:24:07 | 山西省 其他专业 | 2048查看 2回答
砌体和植筋的问题
加气混凝土砌筑底部为什么先砌三皮红砖?能不能砌筑两皮红砖,起什么作用。另外植筋按砌体高度植还是按规范第一步300起步植筋。以上问题最好有资料参考。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳加气混凝土砌筑底部为什么先砌三皮红砖?能不能砌筑两皮红砖,起什么作用。另外植筋按砌体高度植还是按规范第一步300起步植筋。 加气混凝土砌筑底,一般砌筑三皮砖,三皮砖厚度加上灰浆厚200MM,符合常用的砌块模数,也符合规范中要求,另外在砌红砖时,一般是从结构上砌起的,一般地面做法厚在多在30~100MM之间,做完地面后,实际就是地面上二皮砖,砌砖的作用主要是防水防潮,由于加气砼块防水防潮性能太差,所以才在底部砌红砖,另外还有一个原因,一般地面处都有踢脚线,由于砼气块表面处理比较麻烦而且表面水泥砂浆粘结力和耐久性不好红砖,所以为保证底部踢脚的不易脱落,同时增强防水效果都是比较好的。相筋按砌体高度植,一般标准图集中是按400设置,这样也符合常用规格砌块的模数。
2013-05-27 08:31:06
-
1:蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌普通烧结砖或多孔砖,或普通小型混凝土空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。 作用:因为蒸压加气混凝土砌块的防水性能比较差些,而底部在接触水的概率又大,所以底部通常采用防水性能相对较好的3皮红砖进行砌筑,作用是防潮。而顶部有时候用红砖斜砌或膨胀砼、膨胀砂浆封堵则是为了防止墙体的不均匀沉降,这个在砌体施工规范和验收规范都应该有规定 见《蒸压加气混凝土构造》 03J104、《砌体结构施工质量验收规范》 50203-2011 ,以及地方相关规定。 2:
2013-05-27 07:36:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看