tiantian 2013-05-27 08:14:29 | 湖北省 安装 | 2893查看 2回答
请教:地下室接地问题?
如图所示:框架结构,带一层地下室,基础底标高-4.800,地下室底板-3.900,顶板标高-0.100,基础为独基,砖基础及毛石基础,接地是基础接地,但是无基础梁,那么如何接地啊,是在-4.800用-40*4镀锌扁钢接地,还是用-0.100处地下室顶板框架梁接地啊?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
-0.1处接地时不合适的。 遮掩的基础需要打接地极(镀锌角钢或镀锌钢管),长度要在2.5m以上,用接地母线(镀锌扁钢)焊接连接。 这样就有设计的接地网了,用镀锌扁钢与建筑物顶的引下线焊接可靠就行了。
2013-05-27 08:21:30
-
如图所示:框架结构,带一层地下室,基础底标高-4.800,地下室底板-3.900,顶板标高-0.100,基础为独基,砖基础及毛石基础,接地是基础接地,但是无基础梁,那么如何接地啊,是在-4.800用-40*4镀锌扁钢接地,还是用-0.100处地下室顶板框架梁接地啊? 答:在基础部分用镀锌扁钢连接在一起
2013-05-27 08:52:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看