yude416533428 2013-05-27 08:20:13 | 云南省 土建 | 3658查看 2回答
关于长螺旋钻孔灌注桩超量混凝土计量问题
我投标文件中明确注明:长螺旋钻孔灌注桩混凝土充盈细数大于1.2的,按照超量混凝土进行计量。(我是施工单位) 但招标文件里面:未有该内容描述。 合同里面亦没有明确,该合同采用的是清单计价。 请问大侠,我单位是否可以按照该要求,计量签证该部分超量混凝土费用呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
云南定额“钻孔灌注桩的工程量,按设计桩长增加0.5m,乘以钢管外径截面面积以体积计算”,就是说,云南定额计算桩砼量时不考虑充盈系数。 至于在实际施工过程中,由于施工过程中出现因成孔发生的偏差大于设计尺寸、桩身侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量,这得看合同中有无相关内容才能确定是否可以通过签证方式来确认。 如果合同中无相关论述,则必须与业主交流了。通常情况下也是可以签证的。
2013-05-27 13:11:01
-
投标文件中明确注明:长螺旋钻孔灌注桩混凝土充盈细数大于1.2的,按照超量混凝土进行计量。 那么 计算 签证该部分超量混凝土费用时 你要拿出来 实际证据 证明 你们确实 超过了 1.2 才能够计算的;
2013-05-27 08:31:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看