多多洛 2013-05-27 16:28:51 | 河北省 安装 | 1584查看 2回答
采暖外网直埋管道问题,河北定额
在河北定额中外网直埋管道,管材采用高密度聚乙烯外护套管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管用计算三通、弯头工程量吗?如何套定额?都套哪些项(应该不是成品吧)? 2.“管道接口处刷防锈漆两道后现场发泡保温"如何考虑,如何套项,接口数量怎么计算,防锈漆,保温量如何记取?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要计算,定额中用专门子目换主材就可以了,接头按个计算
2013-05-27 17:08:07
-
您好, 1.不需要计算,弯头,三通的.那种管道多用于市政采暖管道.在拐弯处设市政检查井. 2.室外管道工程中,热力管道、采暖管道直埋敷设时采用的,叫做高密度聚乙烯外护套管聚氨酯泡沫预制直埋保温钢管(钢管+聚氨酯泡沫+聚乙烯外护套)。 可以套安装定额第八册中“直埋预制保温管安装”相关的定额子目就行了,然后把“钢管+聚氨酯泡沫+聚乙烯外护套”的管子价格输入定额子目中去。 希望对您有帮助..
2013-05-27 17:11:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看