dk781004 2013-05-27 20:20:44 | 上海市 其他专业 | 1161查看 1回答
上海2000定额防雷接地
防雷引下线利用柱内2根Φ16的钢筋,请问计算工程量时,按单根延长米计算后是否要乘以2。利用基础内4根Φ12的钢筋作业接地母线,按单根延长米计算后是否要乘以4.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、第一个不用乘2,定额就是按2根主筋考虑的; 2、第二个要乘4
2013-05-27 20:23:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看