xiaotianejj 2013-05-28 10:26:31 | 陕西省 其他专业 | 3462查看 1回答
什么情况不要破桩头
基础整体回填碎石垫层,采用振冲碎石桩,这种情况用不用破桩头,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
干作业成孔的只要你没把标高打错,不需要破桩头。如人工挖孔桩、楼上说的震冲桩、沉管灌注桩等。破桩头一般是湿作业成空和灌注混凝土的桩和预制桩,如长螺旋钻孔灌注桩、旋挖装、预制混凝土方桩、管桩等等,破装的部分是保证灌注质量做的保护桩头以及预制桩的富余长度。根据桩型和成桩工艺不同保护桩头长度有区别。
2013-05-28 12:23:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看