消防电话的接线
我对消防的电话分机和手动报警按钮带插孔的接线有些不太明白,手报是信号线2跟+电话线2跟,但是电话分机怎么确定,是多线还是总线,每个电话分机分别从控制室的主机拉线吗,另外怎么确定有几个电话模块接口?麻烦明白人给我解答一下,越详细越好。谢谢了。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
带电话插孔手报一共需要接3根线,消防手报接线为1根2*1.5总线1根2*2.5电源线、消防电话接线为1根2*1.5总线。
2013-05-29 16:50:16
-
火灾报警系统它是由感烟、感温系统,联动系统、消防广播系统、消防电话系统组成的,所以消防电话她是火灾报警里面的一个支系统;带插孔的手动按钮是把手动按钮和电话插孔集成到一个按钮上了,但它又是火灾报警系统中的两个支系统,即电话插孔属于消防电话系统而按钮属于感温、感烟报警系统;消防电话一般是不需要模块的
2013-05-28 21:41:09
-
电话分机是从电话程控交换机引出的,不是监控主机。分机电话不需要总线,只需电话线。手报需要控制线和电话线,控制箱接到主机。
2013-05-28 23:00:27
-
手动报警带电话插孔的就如同你所讲的那样两根报警信号线+电话两根线。电话分机也是总线制,它和电话插孔是并联在一起的。消防电话模块的确定依据设计要求而定,因各厂家的设备有差异,所以模块的确定也因选型不同,略有不同。
2013-05-29 12:41:38