taotao1973 2013-05-28 20:07:48 | 新疆维吾尔自治区 其他专业 | 5316查看 2回答
有关强电配电箱里的消防联动管线
1、屋顶风机配电箱系统图中,有一趟线,显示“消防联动引到消防室”。可平面图上并没有该管线的走向?请问这趟管线该如何引入消防室?是自己估算位置吗? 2、我理解的总线制消防联动系统管线是:由消防中心通过弱电井中各层的输入输出模块,与各层的相关配电箱内的输入输出模块衔接在一起。这样理解不知对不对? 如果理解正确,为什么,风机和喷淋泵的配电箱内会有一趟消防联动管线直接引入消防室呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题一消防动线是画在火灾报警图上的,所以强电也就不计算此工程量,要计入火灾报警内; 问题二你理解的对排烟风机和消防、自喷水泵的配电箱均有消防联动线到消防控制室的
2013-05-28 21:25:32
-
在弱电平面图上,有消防联动控制线的配电箱,应该在每个配电箱旁边有一个输出输入模块,这个模块安装在配电箱旁边的墙上图1。它们的线缆不是两根,是火灾监控线(消防联动控制线)+模块电源线图2。无论是火灾监控线或消防联动控制线,它们都要加电源线,连接到消防接线箱然后接至消防控制室内的控制柜内,图3;
2013-05-28 21:51:33