• 画板钢筋问题

    如图所示地下室顶板,请问在布置双层双向配筋的时候是按单个的矩形布置还是将板合并起来一起布置?

    双层双向

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 必须按图纸的标注范围画图,单块板布置与多半合并布置,计算结果相差很多的。

    2013-05-29 10:09:53 

  • 如图所示地下室顶板,请问在布置双层双向配筋的时候是按单个的矩形布置还是将板合并起来一起布置?【这个问题不是自己说了算,设计图纸说了算,你看图纸的钢筋线是怎么画的,单块板画的就按单板布置,多板画的就按多板布置。】

    2013-05-29 10:26:44 

  • 你好! 双层双向配筋的板,底筋是在支座处断开锚固的,上部钢筋是在板跨中搭接的,实际施工中也是这样的,因此软件里布置现浇板时可以根据柱子的跨度布置板,而布置受力筋时,底筋应该采用单板布置,面筋要采用多板布置,这样计算的结果才符合规范并且与实际施工相吻合。

    顶板

    2013-05-29 11:14:57 