• 消防电的系统图

    大家看看这系统图哪些设计有错误

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可是扬声器怎么是3根线 广播模块至扬声器只要一根线就可以了,至于那三根是主机到广播模块的线,分别是报警总线、电源线、广播线 报警总线跟声光、广播、切电的总线可以是一根,为了系统的稳定也可以分开设计,这得看设计方,至于你这个图系统是一根,平面如果不是,一般原则布线都得依照平面图

    2013-05-29 17:20:11 

  • 这样的设计没有错误,一般模块至声光报警器也是3根,也就是C模块一般安装在声光报警器底座 你发现没那条蓝色的线是多了的,应该是消防电源备用线,广播一般不用电源,但是有些需要电源 按图纸确定的三条线布置到模块

    2013-05-29 17:02:32 

  • 声光报警器和消防扬声器中的模块三根线是不对的,模块接线只有电源线和总线。第三根线是多余的。 见下图;一根总线,一根电源线或总线和电源线在一个管里。