-
qiutianle 2013-05-29 21:12:41 | 江苏省 其他专业 | 3226查看 4回答
上下层柱纵筋增加或者减少1根钢筋,错开钢筋顺序如何调整?
柱纵筋如何下料调整错开顺序?问题补充:比如:下柱角筋4C25,B边3c18,H边2C16;上层柱角筋是4C22,B边2c16,H边1C16;纵筋如何下料处理最方便施工。层高是3米,一般情况柱筋根数不变,错开顺序上下层不改变,统一下料3米往上焊接,关键现在相邻钢筋减少了1根,错开顺序发生改变,如何调整最实用。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这个下料时很简单,中间筋少一根后,高低桩之间的位置就发生了变化,原来是低桩的现在要变为高桩的了,这样就是高桩接一根标准长度 - 一个错开的高度。低桩的用标准长度+一个错开高度。这样就可以处理了。
2013-06-06 07:04:11
-
角筋4C25与4C22搭接,其余钢筋按改变间距较小的进行搭接,按此施工时只需对部分箍筋的大小进行调整。按下端锚固,上部钢筋重新生根对钢筋的浪费较大。
2013-06-04 21:17:17
-
这种情况很少遇到吧,减少或者增加一根钢筋的话,那么相邻的两根钢筋应该有一样长的吧,这种情况没有遇到过,一般增加或者减少偶数的。
2013-05-29 21:23:54
-
可用三种钢筋,错开接头
2013-05-30 08:39:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看