莫离 2013-05-29 23:36:22 | 河北省 土建 | 1129查看 3回答
此种情况下 窗洞口下面是剪力墙还是填充墙?
因为没有电子版图纸 我大概说一下:某层层高为2.9米 连梁截面尺寸为200*420 顶标高为层顶标高 窗洞口尺寸为0915 顶标高为连梁底标高 连梁两侧是暗柱 暗柱到暗柱边长度为0.9米(同窗长) 我想问一下:此种情况下洞口下面是画剪力墙还是画填充墙? 如何判断连梁下面是剪力墙还是填充墙?有没有什么依据? 我看图纸有些连梁(下一层)如若上反到本层的洞口底标高才说明洞口下面是剪力墙(连梁),不知道我的理解对不对?我认为刚才说的那种情况窗洞口下面是填充墙!问题补充:我还有个疑问 GGJ画窗洞口局地高度要不要考虑地面装饰的做法高度?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此种情况下洞口下面是画填充墙,依据就是连梁的定义:连梁是连接两道剪力墙的梁,就说明连梁下部没有剪力墙。 GGJ画窗洞口距地高度不要考虑地面装饰的做法高度,只要按建施距地高度输入就可以,这个高度一般在立面图或剖面图中可以看到,一般距地900。
2013-05-30 07:26:34
-
窗洞口下面是填充墙是正确的;GGJ画窗洞口局地高度要不要考虑地面装饰的做法高度?不用考虑,就按图纸标注的高度定义输入,如离地900或1000。
2013-05-30 05:42:58
-
混凝土剪力墙窗口下高度是建筑标高,结构扣洞口不是窗口高度尺寸, 是下层楼梁的上平至本层洞口连梁的下平,窗台以下是填充墙。
2013-05-30 09:14:35
-
图中画圈处,c16-150是否指的是通长的附加钢筋,c12-150+c18-150,是否指的都是附加钢筋,在软件中怎样处理?
-
在钢筋中,画完了剪力墙的柱、墙和连梁之后,门窗和门窗下的砌体墙如何识别?门窗洞口下都是二次砌筑吗,?
在钢筋中,画完了剪力墙的柱、墙和连梁之后,门窗和门窗下的砌体墙如何识别?门窗洞口下都是二次砌筑吗?剪力墙上没有门窗洞口吗?
-
2022-06-20 17:05:48 补充一般图纸都用什么墙,例如加气混凝土砌块填充墙········用剪力墙画/砌体墙画?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看