• 请教阻燃电缆3种分类

    阻燃电缆有分A、B、C,三种。请问它的字母都是怎么表示的?一般我们经常计算的是不是C类?

    问题补充:是不是一般没有表示类别的都是C类?例如:ZR-YJV

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    A/B/C表示电缆的成束阻燃性能等级要求,是考核电缆的阻燃性能的重要指标; 阻燃效果大小依次A>B>C 阻燃性能测试: A/B类电缆式样(3.5m)燃烧供火时间40 min ,C类电缆式样(3.5m)燃烧供火时间20min ,样品炭化部分所达到的高度不超过2.5 m。 A类阻燃最为严格,B类阻燃要求也很高,适用于对阻燃要求较为严格的场合,C类为一般阻燃,适用于大多数要求阻燃的场合。一般民用建筑常用阻燃电缆均为C类。 表示代号(举例) A 类表示: ZRA-YJV B 类表示: ZRB-YJV C类表示: ZRC-YJV ZR-YJV ZC-YJV

    2013-05-30 09:11:56 

  • 阻燃电缆有分A、B、C,三种。请问它的字母都是怎么表示的?一般我们经常计算的是不是C类?一般都这样表示ZA YJV或ZBYJV或ZC YJV。计算的是那种,要看图纸设计,没有表示就是没有阻燃防火要求。

    2013-05-30 09:03:51 