大豆 2013-05-30 16:40:00 | 山东省 安装算量GQI | 2572查看 2回答
消防电上的布线问题
问题1:第一张图中,我理解的是,红色线是信号线,白色是广播线,绿色是24V电源线,对吗? 问题2 :由第二张图中可知模块到扬声器只有一条线,可是,为什么在第一张图中连接扬声器的会有2条线,还有,广播的控制模块放哪了 问题2:第三张图是不是有错误,连接阀门的控制模块是不是除了图中的蓝色信号线还有24V电源线? 问题4:连接阀门的控制模块一般放在哪里,平面图中,怎么防火阀直接一根信号线与温感连接?防火阀的控制模块呢问题补充:第一张图跟第二张图调换下位置,发颠倒了
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1:第一张图中,我理解的是,红色线是信号线,白色是广播线,绿色是24V电源线,对吗? 对的,声光根本没和扬声器相连,它只是接线通过了一下扬声器的接线盒与烟感相连,总之,接至扬声器的线只需一根广播线就够了,因为根据系统图可知,广播模块至扬声器就是一根线,这个画的非常明确。 问题2 :由第二张图中可知模块到扬声器只有一条线,可是,为什么在第一张图中连接扬声器的会有2条线,还有,广播的控制模块放哪了 线的问题参考以上,至于模块放在哪,施工中一般把他放在端子箱里,没具体规定。 问题2:第三张图是不是有错误,连接阀门的控制模块是不是除了图中的蓝色信号线还有24V电源线? 这个是水流指示器和信号阀门,不需要控制,只接受动作信号,只需接监视模块就可以了,所以一根总线足以。 问题4:连接阀门的控制模块一般放在哪里,平面图中,怎么防火阀直接一根信号线与温感连接?防火阀的控制模块呢 同上,这个70度的阀门不需控制,只接收动作信号,只需一根总线就够了,所以可以直接接至烟/温感上。 至于模块放在哪里,一般就放在被控/监视设备附近,易于安装且美观就可以了,没具体规定,如果跟施工方对决算,可以去现场查看 对滴,280度需要控制模块,这个用监视模块即可。
2013-05-30 16:52:36
-
第一张图;模块不能3根线。第二张图;声光报警器不能和喇叭相连。第三张图;模块应该有电源线。第四张图;70度防火阀1、应该有模块,2、70右上角应该加(度,小圆圈)。
2013-05-30 16:48:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看