jialiyun66 2013-05-30 17:00:15 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1431查看 3回答
砖混结构中圈梁的钢筋
在砖混结构中圈梁钢筋是通长布置的,但在软件中会采用填充墙的设置(设埋件或预留筋)怎样才能不让他设埋件、预留筋或植筋,而是直接通过?问题补充:在计算设置中已选择是砖混结构也不能解决问题。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
砖混结构怎么出来填充墙了,你通长布置圈梁就通长计算了。
2013-05-30 17:02:21
-
定义设置中有是否砖混结构,选择是,软件默认的否;
2013-05-30 17:21:49
-
砖混结构设置填充墙,不会影响圈梁的钢筋计算结果,你用编辑钢筋看看。
2013-05-30 17:22:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看