• 一些超高构件套定额(图形算量)

    在网上看到一个问题,如图1.自己也有几个问题,第一是我直接换算高度可以吗?有什么不同?第二是400*400 高4.8m的柱,4.8m-3.6m=1.2m 这里是按2个每增加1m计算吗?第三是出现了超高,是否要计算一个降效费用,我套了一个例子如图2 。第四是降效定额中工程量表达式是选1还是2好点,如图3 墙、梁、板都是这样套取?希望详细说明一下。谢谢

    程量表达式

    套取

    答疑解惑

    问题补充:现在就是想知道,超出的高度是1.1m-1.9m小数部分是怎么处理的?小数部分不够1m是不是就不要计算,直接计算一个超高1m就可以了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一是我直接换算高度可以吗?有什么不同? 这要看当地定额当中是如何规定的,我们这边没有换算高度这一说,只能是按照超高步数套取对应子目,如图1。 第二是400*400 高4.8m的柱,4.8m-3.6m=1.2m 这里是按2个每增加1m计算吗? 定额当中规定“现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或下层的板面至上一层的板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3.6m部分,另按超过部分计算增加支撑工程量”,你按照柱的实际层高计算出来,如果结果大于1、小于等于2,那么就是要按超高两步计算,如图2。 第三是出现了超高,是否要计算一个降效费用,我套了一个例子如图2 。 我们这边的定额中,超高降效和模板支撑超高是两码事。超高降效指的是“建筑物檐高20m(层数6层)以上的工程,由于超高施工降效的影响,垂直运输吊装机械的降效以及由于自来水不足所需增加的水泵等”,你要根据当地的定额规定选择合适的子目。 第四是降效定额中工程量表达式是选1还是2好点, 我不知道你们那边定额对于人工、机械降效是如何规定的,应该按照它规定的起点计算超出部分的工程量才对。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-05-31 11:37:25 

  • 第一是我直接换算高度可以吗?有什么不同? 最好不要直接换算,因为它已经有给你超高模板子目了不要高的那么复杂化。 第二是400*400 高4.8m的柱,4.8m-3.6m=1.2m 这里是按2个每增加1m计算吗? 答:超高高度=4.8-3.6-板厚,不是你的4.8-3.6=1.2m,这里的套取超高定额子目后你可以整个子目乘以你的超高高度。 第三是出现了超高,是否要计算一个降效费用,我套了一个例子如图2 。 你好模板超高和超高降效是两个单独的项目,如果你的工程高度满足超高降效率的要求你就可以套取这个定额子目,他们两个是互不影响的。 第四是降效定额中工程量表达式是选1还是2好点,如图3 墙、梁、板都是这样套取? 答:两个答案都不是,一般降效定额不变在图形中套取的,你可以在吧图形导入计价软件后 整个工程一起套取。如图:

    程量表达式

    2013-05-31 08:18:26 