江城子 2013-05-31 14:05:44 | 北京市 土建 | 1103查看 1回答
梁端暗柱做法
现在正在做一个框剪工程,图1的意思是不是指的是LL下开洞洞口两侧没有暗柱时候暗柱的做法。图2梁端暗柱做法,指的是KL与剪力墙接触的位置要加端柱吗,请高手指点!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,图1的意思就是指的是连梁两侧没有暗柱时候暗柱的做法。图2梁端暗柱做法,指的是所有梁与剪力墙接触的位置要加端柱,宽度比梁每边宽100mm。
2013-06-01 07:33:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看