磊子 2013-05-31 15:38:09 | 内蒙古自治区 其他专业 | 837查看 2回答
柱子纵筋搭接问题
我的工程层高是3米 柱子纵筋是C14 绑扎 混凝土C40 请问纵筋的搭接长度怎么算 能给详细的计算过程吗 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
楼层高度+35*D
2013-05-31 15:41:45
-
你的错开搭接率是多少 先算你的锚固吧 你查表查出非抗震的基本锚固长度是29d 然后 要看你的抗震等级了 抗震等级1-2级 乘以系数1。15 三级乘以1。05 这时候就算出lae了 那lle 算法是看搭接错开率来的lle=X*lae 100% 是1.6 50% 是1.4 25%是1.2 29d 一级抗震 算下来是33.35d 锚固取整34d 然后锚固乘以错开搭接率 34d*1.4=47.6d 取整48d
2013-05-31 15:43:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看