• 安装算量中线的走向

    安装新人,请教大神一个简单的问题。 比如说BV3*2.5的一个回路中,出配电箱到第一个灯具后,分向了3个不同的方向,那么配电箱的第一段线是需要算三根线还是算9根线?

    重复计算

    问题补充:这一段的管子也是否需要重复计算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不许要,只按照3根计算就可以了,其他分线都是咋灯头上分下去的!

    2013-05-31 21:47:00 

  • 按三根线考虑

    2013-05-31 17:20:31 

  • 应该还是三根。

    2013-05-31 17:21:02 

  • 只要是一个回路的就是三根线,就是再多分几个不同的方向,也是三根线的。

    2013-05-31 17:33:09 

  • 是三根线,这一段的管子是一根

    2013-06-01 09:18:59 