64****@qq.com 2013-05-31 19:11:47 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 822查看 7回答
承台钢筋编辑
保护层50 此承台如何编辑钢筋?请在定义界面编辑好后 截图给我 必要时加点文字说明 谢谢问题补充:这些钢筋是底面受力筋吗?不是加强筋吗?加强筋是什么?加强筋起步是什么意思?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体 参见 11G101-3第47页、第87页就全都明白了。
2013-05-31 19:54:29
-
首先新建承台 在新建参数画承台 选择阶式三桩承台 不好意思 那个弯起的长度弄得不一样 你自己把400改成160就好了 是一个道理! 个人见解经供参考! 群120071864大家可以一起交流!要是没明白可以Q我 834134587
2013-05-31 20:02:44
-
用加强筋设置,不用考虑它是什么,起步就是第一根筋离构件有缘的距离。
2013-05-31 21:18:19
-
这些钢筋是底面受力筋吗?不是加强筋吗?加强筋是什么?加强筋起步是什么意思?【这就是承台的加强筋,起步距离就是承台边距第一根钢筋的距离,这个应该按照桩的直径自己计算所得,因为加强筋一般都是放在桩的中间均称布置。】
2013-06-01 07:01:15
-
承台单边加强筋
2013-06-01 08:54:43
-
支持天涯的截图。
2013-06-01 08:55:54
-
可以按图纸尺寸定义参数化承台,在承台属性承台单边加强筋框内输入4C16@100,在计算设置承台加强钢筋弯折长度框内输入16*d。 16@100就是三桩承台每边加强钢筋,加强筋起步是有承台边缘50mm起步开始布置加强筋的
2013-06-01 09:28:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看