xi****@163.com 2013-06-01 19:56:11 | 重庆市 安装 | 1498查看 2回答
请问下老师 计算规则讲了 进户线预留量按1.5M计,配线进箱、柜预留量按箱、柜周长一半计算,那电井到
请问下老师 计算规则讲了 进户线预留量按1.5M计,配线进箱、柜预留量按箱、柜周长一半计算,那电井到入户弱电箱段管内穿线预留量是:1.5M+箱周长半吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电井到入户弱电箱段管内穿线预留量是:1.5M+箱周长的一半。
2013-06-01 20:24:21
-
你好 :进户线预留量按1.5M计,你讲的进户线预留1.5m计,是说室外部分无设计要求按1.5米预留的。这部分属于预埋的不需要计算导线的,因为这部分施工一般应有专业的施工单位完成,这是外线部分。那电井到入户弱电箱段管内穿线预留,如果室内部分你施工,只计算弱电箱的半周长预留量,不加1.5m,因为那1.5m是室外部分的。有疑问可提出。
2013-06-01 20:46:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看