磊子 2013-06-03 11:20:57 | 内蒙古自治区 其他专业 | 868查看 3回答
柱子钢筋加密问题
如果柱子钢筋箍筋标注为C10@100 请问这样标注的还要按规范 设置住自己加密距离吗 是不是不带“/”的标注 就表示 柱子箍筋不用加密 有关于这方面的规范之类的吗 请高人解答 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果柱子钢筋箍筋标注为C10@100 这样标注的不需要 按规范 设置 加密距离了 是不带“/”的标注 就表示 柱子箍筋不用加密 ;或者说 这样 柱子 是全长 加密的;
2013-06-03 11:23:57
-
不用加密了。你可以看图集啊。图集上有这些说明的。11G101-1平法钢筋图集(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)替代03G101-1、04G101-4 看这个
2013-06-03 11:28:43
-
你好! 柱子钢筋箍筋标注为C10@100 ,表示该柱子全高加密,间距都是100. 具体看图集说明:
2013-06-03 11:54:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看