14****@qq.com 2013-10-29 11:10:27 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 759查看 2回答
构造柱的分布问题
图纸说当砌体墙的水平长度大于5m或墙端部没有钢筋混凝土柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱,这个工程我是拿来练习的,我看了别人做的有些不解,就是墙大于4米,中间有个窗。为什么在窗两侧要加构造柱,还有转弯处和不大于5米的地方也加了构造柱,各位大侠求解。如果不统一,那以后面临对数大家的量是不是相差太大了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有个不解,设计说明只说构造柱的钢筋信息,没说尺寸,那我应该给多少宽和高呢?【构造柱的截面尺寸,同墙厚度,如240墙,构造柱的截面是240*240】
2013-10-29 13:23:18
-
1、别人做的不一定准确。直形墙,大于4m,中间有窗,看窗的大小了。窗大于2.1m就要设置构造柱。
2、你对照下规范,设置构造柱的位置,如下图。
2013-10-29 11:14:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看