关于温度筋
我的图纸上本来就画了底筋和一个方向的跨板面筋,那现在我要布温度筋的话,那是不是要把这个跨板面筋给删除了 温度筋的说明:屋面(天面)板及厚度大于150mm的楼层板抗裂钢筋为?8@200,与支座负筋满足受拉搭接要求,如温度筋与支座负筋相同则拉通即可,并与原有钢筋自身形成网状。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上本来就画了底筋和一个方向的跨板面筋,那现在我要布温度筋的话,那是不是要把这个跨板面筋给删除了,不能删除,布置有面筋的方向不再布置温度筋,另一方向需要布置温度筋;温度筋在软件中与支座负筋的搭接默认长度150; 温度筋的说明:屋面(天面)板及厚度大于150mm的楼层板抗裂钢筋为?8@200,与支座负筋满足受拉搭接要求,如温度筋与支座负筋相同则拉通即可,并与原有钢筋自身形成网状。 温度筋就是用于最顶层的;中间层板厚度大于150mm的设置抗裂钢筋,就是面筋; 如温度筋与支座负筋相同则拉通即可,并与原有钢筋自身形成网状。就是若温度筋规格与支座负筋相同的,支座负筋及温度筋都不用设置了,直接按面筋布置。
2013-06-04 16:07:10
-
该跨板内一个方向设有跨板面筋,则另一方向应设有跨板面筋的分布筋。该跨板内不设温度筋。 是的。温度筋是在“厚度大于150mm的楼层板”中只设有支座负筋(也就是该跨板中间上部没有设钢筋)的情况下,需要设置温度筋。