13****@qq.com 2013-06-06 08:37:36 | 广东省 安装 | 20507查看 6回答
电线管暗敷砖墙剔槽及线管安装后的沟槽恢复
1.电线管暗敷砖墙剔槽及线管安装后的沟槽恢复是否要另计,还是直接包含在敷管的子目当中? 2.暗装线盒、配电箱及弱电箱的砖墙凿洞怎么计?问题补充:定额砖、混凝土结构暗配里面的工作内容有沟坑修整,沟坑修整指的是什么?应该不是剔槽及恢复吧?这个是对结算碰到的问题,请再帮我解决,如果有关于这一方面的依据就更好。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
正常的施工 程序 电线管 和安装的配电盒 配电箱 都是在墙体砌筑的时候 留置 的,也就是包含在 正常的 电气施工定额 之内了的;如果实际因为其他原因 必须采用 电线管暗敷砖墙剔槽及线管安装后的沟槽恢复 和 暗装线盒、配电箱及弱电箱的砖墙凿洞 的工程施工 应该办理签证单 得到甲方 的认可 才能够计算 费用,否则 只能是 认定 为 直接包含在敷管的子目 和 配电箱及弱电箱 安装的定额之内了;
2013-06-06 08:44:30
-
线管暗敷砖墙剔槽及线管安装后的沟槽恢复是否要另计,还是直接包含在敷管的子目当中?剔槽需要另计,剔槽定额包含沟槽恢复 2.暗装线盒、配电箱及弱电箱的砖墙凿洞怎么计?可以借用修缮的定额
2013-06-06 08:42:45
-
1、暗敷砖墙剔槽及恢复要另计,赴管子目不包含; 2、暗装线盒、配电箱及弱电箱的预留洞,应该由安装配合土建预留。如果单独的凿洞,也有相应子目
2013-06-06 08:45:36
-
凿槽、刨沟、凿孔(洞)执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》C.8.1章相应项目。
2013-06-06 09:07:12
-
1刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体中及在楼板中敷设的情况,在墙体中敷设又考虑了轻质墙体中必需的切割墙体工作。一般工程中如果既发生切割墙体敷设又发生现浇板中的预埋,则执行该项目,不用区分各自工程量。如果实际工程中,某一规格刚性阻燃管暗配均未发生切割墙体、全部为预埋时,可对定额进行调整。建议调整方法为人工乘以系数0.9,材料扣除水泥砂浆用量。 2暗装线盒、配电箱及弱电箱的砖墙凿洞建议可以套用修缮的定额
2013-06-07 16:58:12
-
首先看建筑物的结构形式和墙体的材料,如果是砖混结构,采用机制红砖等材料,线管和配电箱是可以在砌墙阶段预埋的。如果是框架结构,采用空心砖墙体,一般也只可以在砌墙阶段预埋线管和箱体的,如果采用加气块墙体,为防止墙体开裂不允许在砌体阶段预埋,要去在砌墙后剔槽铺设和安装。
2020-02-26 09:39:34