zh****@sina.com 2013-06-06 16:41:32 | 北京市 安装 | 5655查看 5回答
防雷接地电阻测试,应该套几
防雷接地电阻测试,应该套几次
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.有测试点的,按一个测试点计算一次。 2.没有测试点的,按一个楼或一个厂房或一个单体建计算一次。
2013-06-06 17:07:59
-
你好, 1.以北京为例,接地电阻测试以系统为单位计算的, 2.一个接地电阻测试点计算一个测试系统 希望对你有帮助..
2013-06-06 16:54:05
-
防雷接地电阻测试,应该套几次 接地测试点只有接地极处才做(不是每根,而是每组),有几处接地极做几组。
2013-06-06 16:49:09
-
防雷接地电阻测试是执行电气设备安装工程册内‘电器调整试验’章节内的‘接地装置调试’相关定额子目,是以‘组’和‘系统’计算的。 独立接地装置(6根接地极以内)是以组为单位计量套项,只能计算一次。 接地网则是以系统为单位计算套项,一个接地网系统的接地电阻试验测试仍然是一个系统只能计算一次。
2013-06-06 17:08:53
-
防雷接地电阻测试,应该套几次? 这个问题应该按照图纸的设计要求做。如采用的基础梁钢筋做为接地体,就套用接地网的调试,要是采用的接地极就套用独立接地装置调试 6根接地极以内的子目(以组为单位),如果上述两种做法都采用,那就分别套用两个子目的定额。再有土壤条件不好的接地电阻测试不合格的,需要进行处理的,处理后还需要测试一次,也就是还要再套一次定额。
2013-06-06 17:09:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看