聽悅 2013-06-07 15:24:20 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1525查看 7回答
关于剪力墙基础插筋中水平筋问题。
剪力墙基础插筋中,按规范 在筏板中每隔500布一道水平筋不能小于3道,但软件中自己算却是5道,我在编辑中改(2)C16@500 水平筋间距都不行,无论怎么改都是5道,请问各位老师是怎么解决这个问题 或者你是怎么计算墙基础插筋中这些水平筋的,谢谢。
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙钢筋在基里面的深度是不是超过了2000mm哦
2013-06-07 15:51:41
-
改完要锁定构件,要不计算后还是原样,另外在构件属性中的计算设置里面改一下就好了
2013-06-07 15:51:39
-
将剪力墙计算设置第25、26条改下试试。。。。。。
2013-06-07 15:57:36
-
你将剪力墙计算设置的间距500直接改为几根,保存后计算一下,试试。
2013-06-07 17:32:53
-
那是你基础筏板厚度超过2米了,软件一般情况不会计算错误的。 你可以按基础高度直接在计算设置中填写数据就行
2013-06-07 17:33:44
-
剪力墙基础插筋中,按规范 在筏板中每隔500布一道水平筋不能小于3道,但软件中自己算却是5道,我在编辑中改(2)C16@500 水平筋间距都不行,无论怎么改都是5道,请问各位老师是怎么解决这个问题 或者你是怎么计算墙基础插筋中这些水平筋的,谢谢。 你在编辑时,编辑完后点上方工具栏中的构件在下菜单中找到锁定,确定后构件锁定,就不会再变了,还可以在计算设置中修改计算设置中剪力墙钢筋在基础锚固区内的水平分布筋排数来处理。如果已画上图,先选择对应墙然后在属性中修改即可。
2013-06-07 17:26:59
-
同意盼盼的回答。
2013-06-07 19:30:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看