官方客服 2013-06-08 16:21:10 | 内蒙古自治区 安装 | 4363查看 4回答
请问,自动喷淋系统里DN25和DN32的管子算不算管道支架呢?内蒙古的。谢谢
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水喷淋管道不同于给排水管道,其套用的定额为7册消防定额,定额中没有说明DN32以下管道含管卡及托勾制作安装(8册给排水明确说明定额已包含),且基价组成内容中没有管卡和托勾,因此,水喷淋管道不分管径,如实际发生管卡或支吊架均需要单独统计计量。
2013-06-08 16:51:50
-
DN32以内不算支架
2013-06-08 16:29:34
-
用管卡敷设的不计算支架,用支吊架敷设管道的,全部要计算支吊架的制作安装费用。
2013-06-08 16:41:29
-
管道支架已包含在管道安装定额里了,不需再单独计算
2013-06-08 16:44:29