quyan 2013-06-09 08:29:59 | 山东省 其他专业 | 7723查看 7回答
防火阀接线问题
280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢问题补充:所指的是防火阀模块是否需要接24V电源线
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般没有要求
2013-06-09 09:04:38
-
280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢 要看设计图要求; 是的 厂家不同,规格型号不同 接线的要求 很可能不同的哦;
2013-06-09 08:45:15
-
280度和70度的防火阀模块需要接24V电源线。
2013-06-10 15:25:14
-
看设计和厂家说明书
2013-06-15 17:42:55
-
不一定,这主要看安装在什么位置,如果说末端有电动排烟口,那280度防火阀就不需要接24V电源了,只需要接总线安装监视模块即可,当温度280度时,模块给中控室信号,利用主机关闭风机的动作模块来停风机。若是末端为普通的百叶风口那就得接24V电源,这时电源是打开防火阀的,等到温度280度时防火阀关闭,风机自动关闭,这种的需要280度防火阀接2根线至风机控制箱控制回路停风机的。
2013-06-15 22:04:11
-
280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢 280度的防火阀接不接电源线得看设计是否在火灾时打开或关闭,如果是,则需要接;70°的也是同样道理,不过一般70度的只需接受动作信号,则不需电源线。 应该需要,280度时关闭,应该同时连锁关闭风机,得需要控制。
2013-06-09 10:29:44
-
不是阀门融化,而是温度传感头在达到熔点时即打开或关闭防火阀,280°与70°只是常开或常闭,只是达到此温度后,通过常开或常闭点给返回信号
2013-06-13 13:53:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看