• 防火阀接线问题

    280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢

    问题补充:所指的是防火阀模块是否需要接24V电源线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般没有要求

    2013-06-09 09:04:38 

  • 280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢 要看设计图要求; 是的 厂家不同,规格型号不同 接线的要求 很可能不同的哦;

    2013-06-09 08:45:15 

  • 280度和70度的防火阀模块需要接24V电源线。

    2013-06-10 15:25:14 

  • 看设计和厂家说明书

    2013-06-15 17:42:55 

  • 不一定,这主要看安装在什么位置,如果说末端有电动排烟口,那280度防火阀就不需要接24V电源了,只需要接总线安装监视模块即可,当温度280度时,模块给中控室信号,利用主机关闭风机的动作模块来停风机。若是末端为普通的百叶风口那就得接24V电源,这时电源是打开防火阀的,等到温度280度时防火阀关闭,风机自动关闭,这种的需要280度防火阀接2根线至风机控制箱控制回路停风机的。

    2013-06-15 22:04:11 

  • 280度的防火阀是否需要接24V电源线,70度的防火阀又是怎么个情况呢 280度的防火阀接不接电源线得看设计是否在火灾时打开或关闭,如果是,则需要接;70°的也是同样道理,不过一般70度的只需接受动作信号,则不需电源线。 应该需要,280度时关闭,应该同时连锁关闭风机,得需要控制。

    2013-06-09 10:29:44 

  • 不是阀门融化,而是温度传感头在达到熔点时即打开或关闭防火阀,280°与70°只是常开或常闭,只是达到此温度后,通过常开或常闭点给返回信号

    2013-06-13 13:53:45 