-
tiantian 2013-06-09 10:14:51 | 湖北省 安装 | 932查看 4回答
请问:关于给排水几个问题,谢谢!
请问:问题1:屋面的实验消防栓有压力表外,还有截止阀吗?截止阀的大小?屋面的实验消防栓是像室内消火栓一样放在消防箱里吗? 问题2:自动排气阀与其相连的截止阀大小是一致的吗? 问题3:卫生器具,如:大便器,洗脸盆,地漏竖向短管管径是比其排水水平支管小一个等级吗?一般厨卫排水水平支管在楼板下多高设置?算洁具竖向短立管长度时需要减去其存水弯长度和楼地面水泥砂浆及面砖厚度吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问:问题1:屋面的实验消防栓有压力表外,还有截止阀吗?截止阀的大小?屋面的实验消防栓是像室内消火栓一样放在消防箱里吗? 一般应该设置蝶阀而不是截止阀; 阀门大小同设计管道的管径,常规大部分为DN65 ; 试验消火栓一样放在消防箱中; 问题2:自动排气阀与其相连的截止阀大小是一致的吗? 一致; 问题3:卫生器具,如:大便器,洗脸盆,地漏竖向短管管径是比其排水水平支管小一个等级吗?一般厨卫排水水平支管在楼板下多高设置?算洁具竖向短立管长度时需要减去其存水弯长度和楼地面水泥砂浆及面砖厚度吗? 参照设计执行,常规一般为大便器DN100 洗脸盆DN100或DN75 小便斗DN75 地漏DN75或DN50; 排水支管在楼板下500-700mm敷设,主要看梁的高度,要求梁下敷设; 洁具安装定额一般已包含排水管道0.3或0.4m(各地定额含量不一致),计算长度时候不需减除你提及的内容,但要考虑定额已经包含的部分;
2013-06-09 10:35:47
-
补充问题三:洁具竖向短立管不用计算,定额已包含
2013-06-09 17:28:40
-
1:屋面的实验消防栓有压力表外,应该有截止阀。截止阀的大小应该与设计管道相同。屋面的实验消防栓是像室内消火栓一样放在消防箱里的。 2:自动排气阀与其相连的截止阀大小是一致的。 3:卫生器具,如:大便器,洗脸盆,地漏竖向短管管径是否比其排水水平支管小一个等级要看施工图设计要求。一般厨卫排水水平支管在楼板下500~700mm设置。算洁具竖向短立管长度时不需要减去其存水弯长度和楼地面水泥砂浆及面砖厚度。
2013-06-09 10:28:11
-
1:屋面的实验消防栓有压力表外,应该有截止阀。截止阀的大小应该与设计管道相同。屋面的实验消防栓不是像室内消火栓一样放在消防箱里的,而是单独放在室外。 2:自动排气阀与其相连的截止阀大小是一致的,一般都是 DN20 的。 3:卫生器具,如:大便器,洗脸盆,地漏竖向短管管径是否比其排水水平支管小一个等级要看施工图设计要求。一般厨卫排水水平支管在距离楼板下500~700mm设置。计算洁具竖向短立管长度时不需要减去其存水弯长度和楼地面水泥砂浆及面砖厚度。
2013-06-11 08:17:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看