半壁江山 2013-06-09 11:27:58 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1997查看 2回答
钢筋扣减问题
砼柱跟砼墙重叠时,砼的话是柱子扣掉与墙重叠的部分,那钢筋呢?看完下图请解答问题补充:如果是不扣的话 那我在钢筋软件中画墙时,还是得从柱边画起吧,不要去重叠画 不然钢筋多算了吧?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2970 是3000的净长扣减两个保护层的 120是弯折15d 这个图集里面的做法 墙的钢筋伸入暗柱边 弯折15d 规范本身就这么算的 你画墙从轴线中心出来就行了
2013-06-09 11:30:11
-
剪力墙端部暗柱节点,在68页上部。 剪力墙墙身水平钢筋在端部暗柱锚固,弯折10d。在转角柱、翼墙柱和端柱中弯折15d。
2013-06-09 11:37:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看