小丑鱼 2013-06-09 17:37:46 | 北京市 安装 | 1871查看 6回答
采暖工程供回水管计算
我想问一下,像这种图,连接暖气片的只能看见供水管,看不见回水管,实际上施工中应该是供回水都有吧,应该是闭合的吧。像这种是怎么走水的呀。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳结合系统图看就清楚了
2013-06-10 16:46:21
-
这应该是单管循环系统,也就是管道将暖气片串联起来,一进一出
2013-06-09 18:50:21
-
也有单管的做法,不过还是一供一回居多。看看系统图,是否有回水管路。
2013-06-09 20:20:13
-
图纸上供回水管是都有的,那黄颜色虚线的就是回水管,然后你看上面卧室和起居厅的散热器,它们都是一端进的另一端出的,上面卧室散热器的右边是供水,左边是回水,起居厅的散热器左边是供水,右边是回水,它们就是这样首尾相连的,再看厨房、餐厅、卫生间和下面的卧室,它们的管线是从同一侧进入散热器的,那正常的应该是上供下回的,你参照系统图纸看下就很清楚了,看这种图纸一要平面图和系统图一起看的。望能够帮助你。
2013-06-10 08:28:37
-
在看看系统图 这应该是单管循环系统,一进一出的
2013-06-10 21:43:32
-
要看系统图才能知道回水管的具体连接方式。例如截图。
2013-06-11 09:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看