• 商砼计量问题

    您好: 我是湖北远大建筑集团公司,现有一专业问题求助。 我公司与一预拌混凝土(商砼)公司签订供货合同中约定: 1、非标准层(±-以下)商砼供货量按供货车送货小票实际计算供货量; 2、标准层(±-以上)按图纸计算供货量。 现结算中对第1种结算方式和量没有争议,对第2种结算有争议。双方争议的焦点是供货量怎么确定: 供方认为:标准层以上按图纸计算供货量为基数,再加2%的损耗结算; 我方认为:按合同约定,标准层以上,应按图纸计算确定供货量。不应在合同约定之外另加损耗。 供方的理由:标准层(±-以上)按图纸计算,应在图纸量的基础上增加2%,理由的根据是《预拌混凝土》[GB/T14902-2003]标准第8供货量、第8.3款规定“其误差应不超过±2%。” (原文:8.3 预拌混凝土供货量应以运输车的发货总量计算。如需要以工程实际量(不扣除混凝土结构中钢筋所占体积)进行复核时,其误差应不超过±2%。) 我方认为:合同约定,非标准层以“工程实际量”计算,标准层“按图纸计算”是两个不同的计算依据和概念,合同表述非常清楚的,双方签字认可,具有法律效力。因此标准层供货量不能按[GB/T14902-2003]标准第8.3款规定按“工程实际量”计算。供方对合同理解显然存在概念错误,对规定也是“断章取义”的。 请求答复!至礼诚谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地上一般都是根据图示尺寸按照混凝土强度等级进行结算,有时因为浇筑时浪费(一般损耗不会超过1.5%)和商品砼本身亏方造成供应量比图示尺寸计算多,因为你们合同已经明确了如需要以工程实际量(不扣除混凝土结构中钢筋所占体积)进行复核时,其误差应不超过±2%;就应该按图示尺寸计算量和小票汇总量比较,若图示尺寸计算量多于小票汇总量或小票汇总量多于图是计算量在2%以内时按小票汇总量结算,若小票汇总量多于图是计算量在2%以上,应按图是计算量×(1+2%)计算。

    2013-06-13 15:44:21 

  • 认同你方观点,因为签订合同时已确定了计算规则“按图纸计算”。

    2013-06-14 09:54:20 