1、请问32的喷淋管道在穿防火卷帘门时,我这样的配置是否正确,1、水钻打孔;2、50的钢套管2个;3、防火泥将两个套管内部塞满;4、防火隔板4个;5、将位于卷帘门内部的管道和外部的32管道中的一段,在刷防锈漆的基础上再刷两遍防火漆,请问我这样配置正确吗,有没有漏什么东西,请各位老师指点一下。。 2、请问丝接的机械三通或四通是不是计算一个卡箍,而沟槽式机械三通或四通是计算3或4个卡箍?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你的做法很正确,没有遗漏; 2、丝接的机械三通或四通是不是计算一个卡箍要根据几根管子是卡箍连接,如果是一根那就是一个卡箍,两个就是2个等,而沟槽式机械三通或四通是计算3或4个卡箍这个是对的
2013-06-13 11:07:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看