工程预结算 2013-06-13 11:18:17 | 山东省 安装 | 3194查看 4回答
WDZ-YJV(F)E-4*120+1*70-CT.SC100-WC
WDZ-YJV(F)E-4*120+1*70-CT.SC100-WC.FC是什么意思啊,到底沿桥架敷设还是地板敷设啊
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体要根据施工图纸确定
2013-06-13 11:21:24
-
电缆线从桥架里面铺设,出桥架后再穿SC100的管子。
2013-06-13 11:30:15
-
(CT)有桥架的地方走桥架,没有桥架的地方穿管(SC100)沿墙(WC)或者地板敷设(FC).
2013-06-13 13:31:04
-
出桥架后电缆穿管敷设。结合平面图看就能明白的
2013-06-13 12:27:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看