tiantian 2013-06-13 16:07:28 | 湖北省 安装 | 3871查看 5回答
请问:给水立管变径位置
给水立管要从DN65变为DN50,有人说是在立管与水平支管三通处变径,现在水平支管是暗埋楼层板敷设的,那么变径位置是在楼层板里吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先变径再埋地,,,不过有些给水立管是走水井的,直接就在水井里变径了。
2013-06-13 16:57:23
-
变径位置是在上一楼层面以上或下一楼层面以下
2013-06-14 18:45:17
-
给水立管要从DN65变为DN50,有人说是在立管与水平支管三通处变径,现在水平支管是暗埋楼层板敷设的,那么变径位置是在楼层板里吗? 回复;变径位置可以移至在楼层板上
2013-06-13 16:50:27
-
变径都在三通处变,如果移至楼层板上变径,即增加了管件也增加了人工。
2013-06-13 17:02:28
-
看系统图就知道了
2013-06-13 17:54:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看