• 关于屋面上梁和柱的验筋有哪些不同

    我们工地上的钢筋,在一条整梁上部筋,在中间柱上断开,然后两边分别弯锚固在柱子上,这样做行不行。1.在屋面以下的时候监理没吭声,到屋面的时候监理说这样不行,请问这方面有什么规范吗?2.验筋上屋面和下面有什么不同?谢谢了。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 不管是在中间楼层还是在屋面层,梁上部筋是不允许在中间柱子上断开锚固的,除非柱子两侧梁的标高不一样。 请看如下楼层梁和屋面梁的纵向钢筋构造。

    弯锚

    锚

    2013-06-13 19:54:01 

  • 一般屋面的锚固都采用柱锚梁的。梁锚柱也可,但是不能断开上筋,,因为支座反力,节点处是最大的。梁是连续的,柱子结束了。

    2013-06-18 15:55:46 