晓菡 2013-06-15 12:01:35 | 四川省 安装 | 8041查看 5回答
请教接地装置调试 独立接地装置调试≤6根接地极工程量?
一直没明白,在套用“接地装置调试 独立接地装置调试≤6根接地极”定额时,工程量怎样算。例如,电杆有21只,接地极有21只,那套该定额时工程量是21组,还是4(21/6)组?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当然是21组。任何接地,在做完后按规定都应该做摇测电阻的试验(不然不知道接地做的是否合格)。一个电杆,它的接地是独立的,不管它的接地极是1根或2根或5根,需要做一次接地电阻试验。 一家电厂,接地极可能几千上万根,但也只做一次接地电阻试验。 举个例子:通常路灯基础只有一根接地极,因为它是独立的接地(与其它接地没有连接),所以每次做完接地,都要测试接地电阻。假设路灯可以与其它的接地网连接,通常所有的路灯基础先与接地网连接,然后再整个地网只做一次接地电阻测试。 不知有没有说清楚,感觉很难说明白。如果有机会去现场看下接地电阻测试的试验,也许好理解些。
2013-06-15 13:46:12
-
一直没明白,在套用“接地装置调试 独立接地装置调试≤6根接地极”定额时,工程量怎样算。例如,电杆有21只,接地极有21只,那套该定额时工程量是21组,还是4(21/6)组? 答:按照21/6=4组,确定调试工程量
2013-06-15 12:10:30
-
先查看定额子目的单位是组还是根。然后就会明了。
2013-06-15 12:40:27
-
一楼和二楼答案截然不同,但都是专家,无语!
2017-09-01 16:03:52
-
03安装定额解释:独立接地为l根或3根接地极时,怎样执行调试定额?
答:l根或3根接地极做调试时,可按独立接地调试“6根接地极以内”定额子目执行。
2018-07-06 15:36:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看