11****@qq.com 2013-06-15 17:02:31 | 湖北省 其他专业 | 6663查看 1回答
电缆保护管埋地敷设的土方量计算???
资料上说,电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的按施工图计算,无施工图的,一般按沟深0.9米、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3米工作面计算。 这个沟宽的算法不是很明白,请帮忙解释一下??? 谢谢!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳资料上说,电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的按施工图计算,无施工图的,一般按沟深0.9米、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3米工作面计算。比如一根300电缆保护管,这个沟宽就是0.9,比如3根100电缆保护管,每根管间距100,这个沟宽3*100+2*100+300*2=1.1m。
2013-06-15 17:09:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看