zh****@sina.com 2013-06-17 14:55:12 | 北京市 安装 | 3219查看 6回答
电缆沿电缆沟敷设
1.电缆沿电缆沟敷设,把电缆放到电缆沟里,用铺沙盖砖吗,还是就直接回填土了 2.电缆直埋敷设都需要套什么定额
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.电缆沿电缆沟敷设,是指把电缆敷设到电缆沟里的支架上,要计算电缆敷设和支架的制作安装,不是电缆埋设,不要计算铺沙盖砖,也不用计算挖填土方,电缆沟的挖土方、墙、底、盖板均由土建专业计算。 2.电缆直埋敷设都需要套什么定额:套电缆沟槽的挖填土、电缆敷设、铺沙盖砖或是砼盖板。有过马路(汽车道)的要加电缆保护管。
2013-06-17 15:31:52
-
1.电缆沿电缆沟敷设,把电缆放到电缆沟里,用铺沙盖砖吗,还是就直接回填土了 答:需要铺砂盖砖的,也可以是直接回填土的 2.电缆直埋敷设都需要套什么定额 答:直接套用电缆敷设和电缆沟的挖填
2013-06-17 15:06:25
-
1.电缆沿电缆沟敷设,把电缆放到电缆沟里,需要铺沙盖砖的,不是直接回填土,电缆的上下要有100mm的沙层保护,盖砖是在以后再开挖时人们看到了砖,提示我们要注意了。 2.电缆直埋敷设都需要套什么定额:套电缆沟的挖填土、电缆敷设、铺沙盖砖或是砼盖板。有过路的要加电缆保护管。有特殊要求的需同电缆一同敷设接地线。 我已经说了,套电缆沟的挖填土,电气册的电缆沟挖填土应该是一个子目。
2013-06-17 15:09:41
-
.电缆沿电缆沟壁敷设,把电缆放到电缆沟内壁上的支架上,角钢制作,有时上下两层有时一层,根据电缆的根数,不需要铺沙盖砖,也不是直接回填土,电缆沟上放钢或混凝土盖板。
2013-06-17 15:27:44
-
沟中有电缆支架,不用
2013-06-17 17:21:29
-
1.电缆沿电缆沟敷设,把电缆放到电缆沟里,如果是直埋敷设的,就需要用铺沙盖砖,并回填土操作。如果不是直埋的,是设置有电缆支架挂设的就不用,但应计算其支架安装。 2.电缆直埋敷设都需要套:挖电缆沟、电缆敷设、铺沙盖砖、回填土定额。
2013-06-17 18:38:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看