• 基础柱子箍筋根数问题

    图纸基础柱子高度是1.1米,箍筋是A8-200,手算的话不是1.1/0.2,不是只有6根么,但是软件显示的计算根数是Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+max(Ceil((760-100)/500)+1,2),算出22根,这个是怎么算出来的,看不太懂软件的计算式,还有柱子不是绑扎搭接,直螺纹连接,跟这个有关系吗?软件算的对不对啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 该段箍筋数量是按箍筋加密计算的,从相关数据可以看出纵筋是按绑扎搭接设置的。 有关数据含义见图1

    绑扎搭接

    直螺纹连接

    答疑解惑

    2013-06-17 18:14:03 

  • 你好! 公式中的Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))就是计算的纵筋搭接部位的箍筋数量,而max(Ceil((760-100)/500)+1,2)是计算的基础内插筋锚固区的箍筋数量,因此,你要检查你的计算设置里的搭接设置,可能是你把直径14的柱纵筋设置成绑扎搭接了。

    2013-06-17 19:56:52 

  • 可能是你没有修改设置,软件是按搭接来计算的。

    2013-06-18 09:11:58 

  • 检查一遍计算设置和属性是否有问题,正确计算出来跟数应该是7个

    2013-06-18 09:41:43 