冰之掌控 2013-06-17 18:33:34 | 河南省 安装 | 989查看 5回答
电气安装怎么选用相应的子目
1、在电气安装中,分线盒阻燃塑料盖板是否单独套子目?套那个子目? 2、弱电综合布线,预留管不穿线,预留引线套那个子目? 3、什么情况下套无端子外部接线?在实际施工中无端子外部接线指的是那一部分工作内容? 4、高层建筑增加费,六层以下是否计算超高费用? 5、用于电梯机房的轴流风机套那个子目?轴流风机直径为30cm,问题补充:弱电综合布线,穿引线是否用单独套子目?砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管敷设子目不含穿引线工作内容,
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在电气安装中,分线盒阻燃塑料盖板是否单独套子目?不单独套子目,盖板包括在分线盒子目中; 2、弱电综合布线,预留管不穿线,预留引线套那个子目?套管敷设子目就可以了,预留引线不单独套子目的,材料费可以计算在管子目中; 3、什么情况下套无端子外部接线?在实际施工中无端子外部接线指的是那一部分工作内容?现在工程中是不常用的。端子箱、端子板在现场接线的。 4、高层建筑增加费,六层以下是否计算超高费用?不计算; 5、用于电梯机房的轴流风机套那个子目?轴流风机直径为30cm,套电气分册2-433子目。
2013-06-18 05:52:13
-
高层建筑增加费,六层以下是否计算超高费用?不计算; 工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,可参照超高部分人工费的15%计。
2013-06-18 12:31:01
-
支持鸿雁的回答。
2013-06-18 07:31:55
-
一楼说的很完整了
2013-06-18 14:56:22
-
1、在电气安装中,分线盒阻燃塑料盖板不需要单独套子目; 2、弱电综合布线,预留管不穿线,预留引线套管敷设子目就可以了; 3、端子箱、端子板在现场接线的。 4、高层建筑增加费,六层以下不计算; 5、用于电梯机房的轴流风机建议套电气分册2-433子目。
2013-06-19 12:50:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看