至音绝响 2013-06-18 08:31:34 | 河南省 安装 | 4861查看 3回答
塑料线槽PR
塑料线槽与桥架布置方式一样吗?图纸平面图中只有线,没有画出塑料桥架,是不是漏了?问题补充:图纸上只在系统图中标注了一下BV-3*6-PR,平面图上什么都没标注,线槽应该怎么计算,算到灯具、插座处吗?动力回路里的线槽敷设高度和插座一致吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳塑料线槽与桥架布置方式一样吗?图纸平面图中只有线,没有画出塑料桥架,是不是漏了? 这个不是漏了,塑料线槽一般都是沿墙板明敷的。桥架一般都是用支架做支撑的。图纸中线槽的话,是不画的,只在该线段处用符号或文字说明安装方式。但你计算工程量的时候就要计算的。 图纸上只在系统图中标注了一下BV-3*6-PR,平面图上什么都没标注,线槽应该怎么计算,算到灯具、插座处吗?动力回路里的线槽敷设高度和插座一致吗? 线槽应该计算到灯具插座处,和电线的路径一样。动力回路的线槽敷设一般是沿着顶板或墙,到插座处即可,也是沿着电线的敷设路径的。
2013-06-18 08:38:15
-
塑料线槽与桥架布置方式一样 图纸平面图中只有线,没有画出塑料桥架, 可以根据系统图 和设计说明 计算;
2013-06-18 08:47:04
-
是算到灯具、插座处的。动力回路里的线槽敷设高度和插座一致的。
2013-06-18 11:57:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看