lphchlrh 2013-06-18 08:50:28 | 山西省 安装 | 933查看 4回答
供热管道定额?急急急!!!
施工顺序为:碳素钢板卷管距施工现场1000米处聚氨酯发泡,安装好保护层后,运至现场安装。目前套定额:预制直埋保温管(主材套用碳素钢板卷管)+聚氨酯现场发泡+接口发泡,合适吗?还是应套取:碳素钢板卷管安装+聚氨酯现场发泡?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
工顺序为:碳素钢板卷管距施工现场1000米处聚氨酯发泡,安装好保护层后,运至现场安装。目前套定额:预制直埋保温管(主材套用碳素钢板卷管)+聚氨酯现场发泡+接口发泡,合适吗?(不合适,直埋管含发泡保温了)还是应套取:碳素钢板卷管安装+聚氨酯现场发泡?(合适)
2013-06-18 16:20:11
-
应套取:碳素钢板卷管安装+聚氨酯现场发泡定额
2013-06-18 11:55:02
-
套用:直埋管安装,主材按直埋管单价记取
2013-06-18 10:31:00
-
应该套预制保温管安装焊接,完了再套接头发泡
2013-06-18 10:45:00