小凤丫 2013-07-23 10:53:46 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 2812查看 5回答
剪力墙结构画剪力墙
请问各路高手一下 剪力墙结构画剪力墙时 以下图中暗柱位置在钢筋抽样中要不要拉通剪力墙 这样钢筋会不会多算了
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳请问各路高手一下 剪力墙结构画剪力墙时 以下图中暗柱位置在钢筋抽样中要不要拉通剪力墙 这样钢筋会不会多算了 【不会多算的,请看图片说明】
2013-07-26 14:06:18
-
要拉通的!软件会自动扣减!
2013-07-23 10:56:44
-
要拉通布置墙的。
2013-07-23 10:56:20
-
图中暗柱位置在钢筋抽样中要拉通剪力墙,这样钢筋不会多算。如果不接通,导到图形算量就比较麻烦了。实际暗柱一是在墙内的构件。
2013-07-23 11:03:10
-
必须拉通,剪力墙的水平钢筋需要通过暗柱
2013-07-23 11:07:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看