• 关于配电箱的识图疑问

    以下是一个照明配电箱的系统图和平面图,从平面图中,感觉只有1个回路,在系统图中标示为3的那个地方不明白?三个红点处为何意,N1又为何意?下面的N1、N2、N3的照明回路在平面图中没有标示如何理解?系统图中的标为1的N处零线汇流排,标为2的接地处是否表示接地线汇流排?配电线有两根电原进线,是否其中一根为应急电源?平面图中的开关较少,除了楼梯间和某房间外,其他地方是地下室的走廊过道,其走廊过道内的灯应该由什么开关来控制?期待解答

    识图

    楼梯间

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    看照明配电箱的系统图和平面图,你细看平面图是两个回路的,标有R1的是一个回路,标有R3的是一个回路。在系统图中标示为3的那个地方不明白?三个红点处为何意,三个红点是省略号,你看那标注“共“3回路”N1又为何意?那是笔误应为M1,表示哪处是接触器(B20前的接触器的触点)。下面的N1、N2、N3的照明回路在平面图中没有标示如何理解?在你所有的平面图中没有找到表示,就视它为备用。系统图中的标为1的N处零线汇流排,标为2的接地处是表示接地线汇流排。配电箱有两根电原进线,是其中一根为应急电源。平面图中的开关较少,除了楼梯间和某房间外,其他地方是地下室的走廊过道,其走廊过道内的灯无开关控制,直接由配电箱控制,因为是通道,常明的。

    2013-06-19 11:15:58 

  • 1、从系统图上看应该有6个回路,回路名称分别为:R1、R2、R3、N1、N2、N3。其中:R1、R2、R3为应急回路,这三个应急回路可以通过消防控制室直接点亮(意味着即使这三个回路的开关处于关的状态,消防控制室也能将这三个回路的灯点亮),我猜平面图标示不完整的可能性很大; 2、三个红点是省略号,省略的是“与R1回路相同的回路”(本例中其实只省略了R2); 3、N1、N2、N3在平面图中没标注,应该是设计漏了。根据平面图我猜想:那三个回路分别是去两个楼梯间、一个某房间(因为应急回路是不会有开关的,N1、N2、N3普通照明回路才有开关) 4、1代表零线汇流排,2代表接地汇流排。这个你的理解是对的; 5、两根电源进线,代表双电源切换,即:平时供电用两根中的一根电源线供电,当这根电源出线故障,配电箱可自动转换到另一根电源。这两路电源进线之间还有机械联锁,意味着:两路电源不可能同时并联供电; 6、走廊过道内的灯应该由什么开关来控制?请看楼梯间的开关是双控开关,走廊过道内的灯是由双控开关控制的

    2013-06-18 23:20:58 

  • 同意各位师傅的意见。

    2013-06-19 14:39:13 